现在砖砌体7天一层, 框架3天一层, 这个时间会不会对主体分部验收和单位工程验收有影响,按道理,例如砖混结构,楼板、梁 底模没拆除 应该是不影响后续砌体工程的施工,但是怕验收过程中质量监督部门说这个资料作假不符合逻辑。 有2个问题。
1、而且拆模申请同条件试块,砖混结构中梁板,构造柱拆模是一起做还是分开做? 且这个拆模指的一般应该是底模吗?
2、砖砌体7天一层, 框架3天一层,对验收是否有影响?
有没什么具体的依据和规范条例可以借鉴 参考。
1、砖混结构中拆模申请只做梁、顶板的,由于一般梁、顶板的混凝土标号一样,因此这两个可以做到一起,但是构造柱不用做拆模申请,因为构造柱只存在拆除侧模;只要混凝土浇筑时间一样、混凝土标号一样,拆模申请完全可以做到一张表上,但是还的参考当地资料的做法,每个地区都有区域差异性;
2、对于几天砌筑一层这个问题,只要不超出你说的天数都是可以的,完全可以按照现场实际进行,这个不会影响验收。