联系我们
关于步距更改对比系数问题
龙龙
- 2017-09-15 17:55:53
2090
1
各位大神,请问一下,我用的梁模板模块,由于是27高,超高,我步距设置的为1000mm,今天专家论证的说可能1米,不易施工,可以试试1200,叫我重新按1200计算,对比一下系数大不大于1米搭设时的系统的2倍,请问这个用哪个对比。专家说的什么(r05),具体我也不知道,求教!
评论列表
小玩
:
1楼
步距1米现场不好施工,你用1.2米计算看一下能否通过,能通过就没问题,也没什么对比性