1、我想请教一下这三张表格是什么关系呢?
2、分部、子分部工程质量验收记录里面的“观感质量检查结果”如何填写?有没有对应的检查记录表?
3、装饰工程观感质量检查记录里面的检查点数是如何确定的?
求教!!!
表3.0.14 单位(子单位)工程观感质量抽查数量及评价表
项目
序号
观 感 抽 查 项 目
抽 查 数 量
建筑与结构
1
室外墙面、变形缝、水落管及屋面
全数检查
2
室内墙面、室内顶棚、室内地面
按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于3个自然间,不足3间时应全数检查
3
楼梯、踏步、护栏
按楼层数的10%抽查,且不少于3层
4
门窗
按不同类型各自总量的5%抽查,且不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于6樘,不足6樘时应全数检查
给排水与采暖
管道接口、坡度、支架
管道接口、支架按不同类型各抽查不少于10个,不足10个时应全数检查;管道坡度按不同类型各自总量的10%抽查,且各不少于5段,不足5段时应全数检查
卫生器具、支架、阀门
按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于5组(处),不足5组(处)时应全数检查
检查口、扫除口、地漏
按各自总量的10%抽查,且各不少于5处(个),不足5处(个)时应全数检查
散热器、支架
建筑电气
配电箱、盘、板、接线盒
配电箱(盘、板)按各自总量的10%抽查,且各不少于5台,不足5台时应全数检查;接线盒一般按总量的5%抽查,且不少于10个
设备器具、开关、插座
按各自总量的10%抽查,且不少于10个,不足10个时应全数检查
防雷、接地
防雷、工作、重复接地及系统保护接地应全数检查;线路、设备接地及等电位联结等按各自总量的10%抽查,且不少于10处,不足10处时应全数检查
智能建筑
机房设备安装及布局
按各自总量的10%抽查,且各不少于5台,不足5台时应全数检查
现场设备安装
按各自总量的5%抽查,且不少于10台(个),不足10台(个)时应全数检查
通风与空调
风管、支架
按总量的10%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查
风口、风阀
风机、空调设备
按总量的10%抽查,且不少于1台
阀门、支架
续表3.0.14
5
水泵、冷却塔
6
绝热
按总量的10%抽查,其中风管部件、阀门不少于2个,管道阀门、过滤器不少于5个,不足最低数时应全数检查
质
量
评
价
1 抽查结果有90%及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷,评价为好。
2 抽查结果有80%及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷,评价为一般。
3 抽查结果达不到80%的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,评价为差。评价为差的子目应进行返修。
观感验收,顾名思义就是表面看到的,不需要对已经隐蔽部位的做
1、由第一张表格的内容才能形成第二张、第三张表格的数据
2、观感质量检验结果写:“好、一般、差”三选一
3、装饰工程观感质量检查记录检查点数是根据现场查验的数据,填写好表格上,质量评价也是写:“好、一般、差”三选一