关于梁板立柱共用与不共用问题的请教

13985656328 - 2017-09-14 11:52:36 28905 4

请问:高支模工程实践中,从软件计算角度思路出发,若是采用梁板立柱共用,或者采用梁板立柱不共用进行脚手架的搭设,对支撑架体有何实质性的影响?

评论列表

书润德 1楼

没有楼板的框架体系,就是梁板立柱不共用.

2022-08-12 15:38:14 回复
凡人 2楼

共不共用无非就是梁底主楞的区别  大梁下面增设的立杆 共用的情况下主楞传给共用立杆的力很小,除了主楞一下所以立杆均是拉结撑整体的  

2017-09-15 14:33:58 回复
月落 3楼

两种搭设方式,传力有所区别,都是可以的,大梁的话一般不共用要好一点

2017-09-14 13:42:10 回复
  • 13985656328
    2017-09-14 14:14:17
    哦,谢谢二位老师!那您们所说的,大梁或者超限梁,是指需经专家评审论证的、超过87号文件规定的“搭设高度8m及以上、搭设跨度18m及以上、施工总荷载15KN/m2及以上、集中线荷载20KN/m及以上”标准的所有梁呢?还是指转换层的超大超重梁?
  • 13985656328
    2017-09-14 14:54:39
    另,在一方案进行论证中,原方案是将超重梁高支模支撑架体部分与楼板支撑体系分开(即为梁板立柱不共用,对否?),专家要求将超重梁的支撑系统与楼板支撑立柱进行拉通(即梁板立柱共用)(接转下页)。
  • 13985656328
    2017-09-14 14:55:27
    (接转上页)因荷载是由板传递给梁的,所以,专家说本身分开是不对的 ,高大模板支架部分与楼板模板支架通过水平杆连在一起,不会对各自的体系受力构成不利影响,并可改善其侧向稳定性,对高大模板支架更为有利,因此,超大或超重梁最好与周围板之间的立杆拉通,以增加整个现浇结构支撑系统的整体稳定性和整体刚度。 这个意见,不知是否准确?
  • 月落
    2017-09-14 15:02:33
    不共用形式的立杆,也是与周边架体形成整体的,下面有水平杆相连,只不过梁梁侧的立杆不受梁的荷载,另外,浇筑混凝土时候的力是由架体承担的,此时的梁板都不具备承受荷载的能力
  • 豆豆570
    2021-07-07 07:53:50
    @ 13985656328:我这边超限梁专家论证也说用梁板立柱共用,晕死
小玩 4楼

梁板立柱共用与不共用只是两种不同的支撑方式,不能作对比;大梁或超限梁一般采用不共用的支撑形式

2017-09-14 13:40:24 回复
  • 13985656328
    2017-09-14 14:34:30
    哦,谢谢二位老师!那您们所说的,大梁或者超限梁,是指需经专家评审论证的、超过87号文件规定的“搭设高度8m及以上、搭设跨度18m及以上、施工总荷载15KN/m2及以上、集中线荷载20KN/m及以上”标准的所有梁呢?还是指转换层的超大超重梁?

发表回复