±0.00下构造柱和圈梁属于哪个分部?

一路向北 - 2017-09-14 09:52:48 2680 1

±0.00以下过梁、构造柱和圈梁属于主体还是属于基础,报资料的时候

评论列表

Better me 1楼

哪个部位的呢?是地下室?

2017-09-14 10:54:51 回复
  • 一路向北
    2017-09-14 11:03:42
    基础部位的,条形基础,且条形基础上有砌体 ,±0.00以下砌体、圈梁、构造柱 各属于哪个分项 套用什么表
  • Better me
    2017-09-14 11:15:45
    砌体属于无筋扩展基础,圈梁、构造柱、条形基础使用钢筋扩展基础分项里面的表格
  • 一路向北
    2017-09-14 11:37:02
    谢谢!明白了! 大神

发表回复