我这两梁中间的板支撑门架纵距由于受空间取不到计算时的600,取500行吗?

dejjivf@sohu.com - 2011-02-28 16:13:37 4567 3

这两梁中间的板支撑门架纵距由于受空间取不到计算时的600,取500行吗?不过这样侧向的交叉支撑(1800的模数)就不装不了,只能用钢管加固了。

评论列表

逗逗二号 1楼

JGJ162-2008 6.2.5规定,门架支撑可沿梁轴线垂直和平行布置。当垂直布置时,在两门架间的两侧应设置交叉支撑;当平行布置时,在两门架间的两侧亦应设置交叉支撑,交叉支撑应与立杆上的锁销锁牢,上下门架的组装连接必须设置连接棒及锁臂。
JGJ128-2010 6.2.2的规定与此类似。
由于门架支撑受配件限制,所以不能像扣件钢管架那样随意。要综合考虑。
如果实在没有条件调配距离,可能需要用扣件钢管架进行加固。

2011-03-02 11:35:56 回复
dejjivf@sohu.com 2楼

不过这样侧向的交叉支撑(1800的模数)就不装不了,只能用钢管加固了。
2008模板规范是不是规定门式架之间要用交叉支撑连接?

2011-02-28 17:42:53 回复
逗逗二号 3楼

取500也是可以的

2011-02-28 17:22:03 回复

发表回复