多排悬挑脚手架主梁计算参数如何更改

zhuo - 2017-09-06 08:52:03 3627 1

我想咨询一下关于多排悬挑脚手架主梁的问题:1、多排架的第一根立杆距墙的距离软件上固定为500(立面图及平面图中标注500),该参数没有修改窗口,如何更改?2、多层悬挑脚手架的搭设高度如何反应,3、主梁的离地高度应该是跟脚手架承受风压有关,该处参数需标注离地高度,有什么具体意义?

评论列表

小玩 1楼

1、修改荷载参数里的数据即可;2、高度反应在荷载里(荷载取得数值是普通悬挑立杆的轴力);3、考虑风荷载的因素。

2017-09-06 09:07:12 回复