单向板与双向板钢筋绑扎是否满绑,出处在哪里?

送你一抹,微笑 - 2017-09-01 16:23:27 4440 2

单向板与双向板钢筋绑扎是否满绑,出处在哪里?

评论列表

健与美 1楼

板上部钢筋网的交叉点应全绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎

5.4.7钢筋绑扎应符合下列规定:

1 钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;
2 墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎板上部钢筋网的交叉点应全绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎
3 梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的对焊点应沿纵向受力钢筋方向错开
设置

4 造柱纵向钢筋宜与承重结构同步绑扎;

5 梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋、板中钢筋距构件边缘的起始距离宜为 50mm。
出处
:《混凝土结构工程施工规范》GB50666-20114

2017-09-09 11:34:16 回复
爱瑞瑞 2楼

GB50666,5.4.7

2017-09-01 17:14:58 回复

发表回复