临时用电计算为什么选铝线时是3*240的,而用铜线反而是3*300的。

杨飞 - 2017-08-29 21:44:08 3915 2

我用软件计算后,导线载流量460A,为什么选铝线时是3*240的,而用铜线反而是3*300的。是怎么一回事啊,晕了。

评论列表

dahai 1楼

我也遇到同样的问题,至今没解决

2019-06-14 16:06:32 回复
明朗的天 2楼

三相五线制你傻傻分不请么

2017-08-29 22:51:12 回复
  • 杨飞
    2017-08-29 23:32:27
    导线都是五芯的,blv是3×240,而vv3×300,解释下
  • 逆流
    2018-09-22 19:17:27
    问题解决了吗?

发表回复