临时用电计算为什么选铝线时是3*240的,而用铜线反而是3*300的。
杨飞
- 2017-08-29 21:44:08
3915
2
我用软件计算后,导线载流量460A,为什么选铝线时是3*240的,而用铜线反而是3*300的。是怎么一回事啊,晕了。
评论列表
dahai
:
1楼
我也遇到同样的问题,至今没解决
2019-06-14 16:06:32
回复
取消
发表
明朗的天
:
2楼
三相五线制你傻傻分不请么
2017-08-29 22:51:12
回复
杨飞
:
2017-08-29 23:32:27
导线都是五芯的,blv是3×240,而vv3×300,解释下
逆流
:
2018-09-22 19:17:27
问题解决了吗?
取消