悬挑脚手架工字钢在转角处和阳台处的做法?

无名吧 - 2017-08-27 17:37:05 5269 3

悬挑脚手架 工字钢在转角处和阳台处的做法?

评论列表

匿名用户 1楼

外侧锚固点设置在阳台根部的结构梁,内侧锚固点固定在距外锚固点1.25倍外锚固点以外悬挑长度的位置。

2017-08-31 20:58:41 回复
  • 无名吧
    2017-08-31 21:04:39
    那悬挑长度包括阳台宽度了!?
  • 无名吧
    2017-09-13 20:49:07
    有图没?示意图?
东邪 2楼

阳台宽度应该加进悬挑长度

 

2017-08-28 00:07:59 回复
匿名用户 3楼

1、转角处:通常都是单层工字钢,放不下的话,就双层;

2、阳台处:看大小悬挑了,小的就通常做法,大的话就得加下撑了。

2017-08-27 17:46:07 回复
  • 无名吧
    2017-08-27 20:35:27
    在阳台处的锚固第一点在那个位置?在阳台的封头梁上还是在结构梁上?对了我们说的1.2倍的悬挑长度到底指的谁和谁?

发表回复