建筑工程检验批容量、检验批容量单位、最小抽样数量--建筑屋面分部

Better me - 2017-08-23 14:07:35 12794 3

子分部

检验批

检验批容量

单位

最小抽样数量

规范名称及编号

基层与保护

找坡层、找平层、隔汽层、隔离层、保护层

按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;

m2

按屋面面积每10Om2抽查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。

《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)3.0.14条、4.1.5条

保温隔热

板状材料保温层、纤维材料保温层、喷涂硬泡聚氨酯保温层、现浇泡沫混凝土保温层、种植隔热层、架空隔热层、蓄水隔热层

按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批

m2

按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。

《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)3.0.14条、5.1.9条

防水与密封

卷材防水层、涂膜防水层、复合防水层、接缝密封防水

按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批

m2

按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。

《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)3.0.14条、6.1.5条

瓦面与板面

烧结瓦和混凝土瓦铺装、沥青瓦铺装、金属板铺装、玻璃采光顶铺装

按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批

m2

按屋面面积每10Om2拙查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。

《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)3.0.14条、7.1.8条

细部构造

檐口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔、设施基座、屋脊、屋顶窗

按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批

m2

全数检查

《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)3.0.14条、8.1.2条

评论列表

长城一块砖 1楼

细部构造也是按500-1000㎡划分吗,可是根据平方数划分出来后,有的区段里面没有伸缩缝或设施基座。。。检验批部位怎么写啊?

2020-09-20 15:42:46 回复
豆豆290 2楼

2019-03-23 15:58:31 回复
无名吧 3楼

怎么下载啊?

2018-04-26 22:01:44 回复

发表回复