子分部
检验批
检验批容量
单位
最小抽样数量
规范名称及编号
混凝土结构
模板安装、钢筋连接、钢筋安装、现浇外观质量偏差
构件数量
剪力墙:间/面
板:间
柱:件
梁:件
楼梯:间
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。
《混凝土结构工程施工质量验收规范
》GB 50204-2015
钢筋原材料
进场批次(每种型号规格为1批)
批
按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
钢筋加工
钢筋加工类型(例:受力筋、箍筋、弯起筋)
类
同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。
混凝土原材料
批次(每一强度等级为一批)
每批抽样数量不应少于一次。
混凝土拌和物
进场批次/进场混凝土方量
批/m3
同一配合比的混凝土检查不应少于一次
混凝土施工
进场混凝土方量
m3
同一验收部位,同一批次
砌体结构
砖砌体、混凝土小型空心砌块砌体、石砌体、配筋砌体、填充墙砌体
填充墙砌体量
(不超过250m3砌体)
每检验批抽查不应少于5处。
《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)
钢结构
钢结构焊接
件
每批同类构件抽查10%,且不应少于3件;被抽查构件中,每一类型焊缝按条数抽查5%,且不应少于1条;每条检查1条,总抽查数不应少于10处。
《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
焊钉(栓钉)焊接工程
每批同类构件抽查10%,且不应少于10件;
紧固件连接
按连接节点数抽查1%,且不应少于3个。
高强度螺栓连接
连接用紧固标准件数量
个
按节点数检查10%,且不应少于10个/按节点数抽查5%,且不应少于10个/全数检查
钢零部件加工
全数检查/抽查10%,且不少于3个。
钢构件组装
钢构件预拼装
全数检查
单层钢结构安装
抽查10%,且不应少于3个
多层及高层钢结构安装
那像我的项目,三层砌体总方量是620m³,那检验批容量填写多少
谢谢分享,辛苦了!
好东东,谢谢分享
怎么下载啊
检验批容量总体分两类:
有限值
具体的最小检验批数量没有明确呢。