建筑工程检验批容量、检验批容量单位、最小抽样数量--主体结构分部

Better me - 2017-08-22 16:44:42 23248 6

子分部

检验批

检验批容量

单位

最小抽样数量

规范名称及编号

混凝土结构

模板安装、钢筋连接、钢筋安装、现浇外观质量偏差

构件数量

剪力墙:间/面

板:间

柱:件

梁:件

楼梯:间

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

混凝土结构工程施工质量验收规范

》GB 50204-2015

钢筋原材料

进场批次(每种型号规格为1批)

按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

混凝土结构工程施工质量验收规范

》GB 50204-2015

钢筋加工

钢筋加工类型(例:受力筋、箍筋、弯起筋)

同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。

混凝土结构工程施工质量验收规范

》GB 50204-2015

混凝土原材料

批次(每一强度等级为一批)

每批抽样数量不应少于一次。

混凝土结构工程施工质量验收规范

》GB 50204-2015

混凝土拌和物

进场批次/进场混凝土方量

批/m3

同一配合比的混凝土检查不应少于一次

混凝土结构工程施工质量验收规范

》GB 50204-2015

混凝土施工

进场混凝土方量

m3

同一验收部位,同一批次

混凝土结构工程施工质量验收规范

》GB 50204-2015

砌体结构

砖砌体、混凝土小型空心砌块砌体、石砌体、配筋砌体、填充墙砌体

填充墙砌体量

(不超过250m3砌体)

m3

每检验批抽查不应少于5处。

《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

钢结构

钢结构焊接

构件数量

每批同类构件抽查10%,且不应少于3件;被抽查构件中,每一类型焊缝按条数抽查5%,且不应少于1条;每条检查1条,总抽查数不应少于10处。

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

焊钉(栓钉)焊接工程

构件数量

每批同类构件抽查10%,且不应少于10件;

紧固件连接

构件数量

按连接节点数抽查1%,且不应少于3个。

高强度螺栓连接

连接用紧固标准件数量

按节点数检查10%,且不应少于10个/按节点数抽查5%,且不应少于10个/全数检查

钢零部件加工

构件数量

全数检查/抽查10%,且不少于3个。

钢构件组装

钢构件预拼装

构件数量

全数检查

单层钢结构安装

构件数量

抽查10%,且不应少于3个

多层及高层钢结构安装

 

 

评论列表

冰冰0711 1楼

那像我的项目,三层砌体总方量是620m³,那检验批容量填写多少

2019-03-06 10:46:08 回复
千祥 2楼

谢谢分享,辛苦了!

2018-09-18 17:57:58 回复
丁丁 3楼

好东东,谢谢分享

2018-06-01 10:14:02 回复
无名吧 4楼

怎么下载啊

2018-04-26 22:00:45 回复
健与美 5楼

检验批容量总体分两类:

有限值

无限值

2017-12-24 10:46:07 回复
爱瑞瑞 6楼

具体的最小检验批数量没有明确呢。

2017-08-23 09:22:26 回复
  • Better me
    2017-08-23 09:25:47
    根据各工程检验批容量确定
  • 健与美
    2017-12-24 10:41:31
    未给出明限值检验批容量为“无限值”。可根据工程确定。

发表回复