建筑工程检验批容量、检验批容量单位、最小抽样数量--地基与基础分部

Better me - 2017-08-18 17:21:36 37331 22

子分部

检验批

检验批容量

单位

最小抽样数量

规范名称及编号

地基

灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基

面积

 

M2

 

每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点(地基强度或承载力)。其他主控项目及一般项目可随意抽查

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)4.1.5条、4.1.6条、4.1.7条

水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基

桩的数量

承载力检验,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根。其他主控项目及一般项目可随意抽查,但复合地基中的水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩及夯实水泥土桩至少应抽查20%。

土方

土方开挖、土方回填

面积(长度、宽度和边坡

M2

 

每100~400m2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不应少于1点。

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)6.1.4条

基础

砖砌体、混凝土小型空心砌块砌体、石砌体、配筋砌体

填充墙砌体量

不超过250m3砌体

m3

每检验批抽查不应少于5处。

《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)3.0.20条

模板安装、钢筋连接、钢筋安装、现浇外观质量偏差

构件数量

剪力墙:间/面

板:间

柱:件

梁:件

楼梯:间

在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015

钢筋原材料

进场批次(每种型号规格为1批)

按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

钢筋加工

钢筋加工类型(例:受力筋、箍筋、弯起筋)

同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。

混凝土原材料

批次(每一强度等级为一批)

每批抽样数量不应少于一次。

混凝土拌和物

进场批次/进场混凝土方量

批/m3

同一配合比的混凝土检查不应少于一次

混凝土施工

进场混凝土方量

m3

同一验收部位,同一批次

基础/基坑支护

桩基、基坑支护

桩的数量

工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。
桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。

承载力检验桩身质量检验,其他主控项目应全部检查,对一般项目,除已明确规定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注桩应全部检查。

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

地下防水

防水混凝土

混凝土外露面积

M2

按混凝土外露面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水泥砂浆防水层

施工面积

M2

按施工面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

卷材防水层

铺贴面积

M2

按铺贴面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

涂料防水层

膨润土防水材料防水层

塑料防水板防水层

铺设面积、焊缝条数

m2 、处

按铺设面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,但不得少于3 处。焊缝检验应按焊缝条数抽查5%,每条焊缝为1 处,且不得少于3 处。

金属板防水层

铺设面积、焊缝条数

m2 、处

铺设面积每10m2 抽查1 处,每处1m2,且不得少于3 处。焊缝表面缺陷检验应按焊缝的条数抽查5%,且不得少于1条焊缝;每条焊缝检查1 处,总抽查数不得少于10处。

施工缝

数量

全数抽查

变形缝

后浇带

穿墙管

埋设件

预留通道接头

孔口

桩头

数量

全数抽查

坑、池

数量

全数抽查

锚喷支护

区间或小于区间断面的结构

m

按区间或小于区间断面的结构每20 延米检查1 处,车站每10 延米检查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

地下连续墙

槽段

按第连续墙5个槽段抽查1个槽段,且不得少于3 个槽段。

盾构隧道

隧道

按每连续5环抽查1环,且不得少于3 环。

沉井

混凝土外露面积

m2

按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。

逆筑结构

渗排水、盲沟排水

两轴线间

m

按10%抽查,其中按两轴线间或10延米为1 处,且不得少于3 处。

隧道排水、坑道排水

塑料排水板排水

铺设面积

m2

按铺设面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。

预注浆、后注浆

加固或堵漏面积

m 2

按加固或堵漏面积每100m 2  抽查1处,每处10m 2 ,且不得少于3 处。

结构裂缝注浆

裂缝的条数

按裂缝的条数抽查10%,每条裂缝检查1处,且不得少于3 处。

评论列表

半夏半心 1楼

为什么收藏不了?

2019-10-29 19:02:19 回复
海边星空 2楼

谢谢楼主的分享,总结的很好。

2019-09-05 09:56:08 回复
小虾米 3楼

地基子分部是指占地面积吗?

2019-08-23 16:18:53 回复
liudamingbai 4楼

基础筏板钢筋绑扎检验批容量如何确定

2019-05-24 10:47:56 回复
5楼

有没有GB50202-2018新版本的  长螺旋钻孔灌注桩检验批  划分规范???

2019-01-30 08:39:08 回复
野火 6楼

谢谢分享,辛苦收集

2018-11-26 16:54:29 回复
龚 7楼

新规范换了   可以更新一下吗

2018-11-08 20:52:00 回复
深海纪颜 8楼

谢谢楼主!期待更多分享!

2018-09-26 17:05:13 回复
许啊 9楼

基础筏板钢筋安装检验批容量怎样填

2018-06-17 10:10:20 回复
无名吧 10楼

怎么下载啊?

2018-04-26 21:59:28 回复

发表回复