住宅公共部位怎么出检验批?
丁颖
- 2017-08-08 18:29:54
2154
1
有防火门隔断,请问是按门隔断间数算,还是30平米按一间算?根据这些做法,我又要出哪几种检验批?
评论列表
Better me
:
1楼
按间计算,可以出一个检验批
2017-08-09 09:09:21
回复
丁颖
:
2017-08-09 09:56:25
是按30平米算一间吗?一层的公共部位有35平米,是不是按两间计算?那我可以按三层出一个检验批吗?高层建筑
Better me
:
2017-08-09 10:57:11
工序时间相同是可以一起报验的