塔吊基础面以下格构柱全高是否应算入塔吊独立最大起吊高度内?

cmcscja - 2017-08-03 11:48:10 7978 2

在软仵计算示意图中,独立状态最大起吊高度塔吊基础面起算;请问塔吊基础面以下格构柱全高是否应算入塔吊独立最大起吊高度内?若算入,则计算塔身自重时,标准节数量是否应为独立高度减去格构总高后得出?

评论列表

红日 1楼

塔吊基础面以下格构柱全高应算入塔吊独立最大起吊高度内,计算塔身自重时,标准节数量应为塔吊独立高度减去格构柱总高后得出

2017-08-03 15:13:24 回复
月落 2楼

格构柱是另外计算的,塔吊说明书中的独立高度一般是指基础面算起的

2017-08-03 14:05:39 回复