导管敷设检验批如何划分

快乐人生 - 2017-07-31 15:32:03 8538 2

我们是一个教学楼工程,有照明、插座、弱电(包括广播、综合布线、有线电视)、疏散照明、消火栓按钮导管敷设检验批应如何划分,有JDG管、PVC管

评论列表

思绪飘了好远 1楼

照明、开关属于强电部分,用电气照明里的导管敷设检验批表格;其它按弱电,柱子和梁板可以不分开合一块。

2017-07-31 15:49:46 回复
思绪飘了好远 2楼

检验批按楼层强弱电进行划分

2017-07-31 15:37:39 回复
  • 快乐人生
    2017-07-31 15:41:03
    照明、开关是不是按强电划分,其它按弱电,都用那个电气照明里的导管敷设,有个别弱电在框架柱上也有预埋,柱和梁板用不用分开做