幕墙工程中,后置埋件需要做拉拔试验,请问拉拔试验的抽样数量是多少?
和前面的有出入,以此为准。JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》-完整
1 幕墙后置埋件应提供现场拉拔试验报告,后置埋件的抗拔承载力应符合设计要求。
2 同一工程幕墙后置埋件有多种类型的,应按不同类型分别提供现场拉拔试验报告。
3 后置埋件应以同一类型、同一规格、同一工艺、同一施工班组为一批,每批应按0.5%取样,且不应少于5根。
4 试验应在后置埋件隐蔽前进行,试验合格后方可隐蔽;若有不合格,应双倍取样复检,若仍有不合格的,则应全数检查。
规范中后置埋件拉拔试验的抽样数量目前只有在砌体规范中有