如何理解钢筋机械连接现场取样送检频率?????

灰烬 - 2017-06-18 22:33:12 9994 4

同施工条件、同一批材料、同等级、通行时、同规格接头、应以500个位一个验收批进行检验与验收,不足500个应作为一个验收批。这个验收批该怎么去理解,是以钢筋安装部位或楼层为一个验收批,还是以500个为准,多个栋号共用?比如同个项目,同时施工多个单位工程,但每个单位工程机械连接使用量都不大,同一种规格仅一、二十个,每个单位工程均要单独送检,还是以500个为最终标准,取样可代表同时施工的多个部位?

评论列表

媛媛 1楼

同一个检验批内,如果你检验批是将多个楼层合并做的,那你可以多栋楼一起送,如果你是分开的,最好还是分开送

2017-06-30 09:29:43 回复
℡Smile凤﹍ 2楼

都是机械连接的话、同一层可以一起送样、可以合并、但是你得区分钢筋型号。

2017-06-19 09:19:22 回复
℡Smile凤﹍ 3楼

当然是以单栋楼的楼层

2017-06-19 08:06:03 回复
  • 匿名用户
    2017-06-19 09:16:54
    你们墙柱和梁的机械连接接头数量合并吗?
明朗的天 4楼

以单栋楼(子单位工程)、每层、每种规格、500个等综合因素为一个检验批

2017-06-19 07:41:01 回复
  • 灰烬
    2017-06-27 19:57:01
    但是规范里面没有提到以单位工程,每层来明确取样频率。这个是以什么做为依据得出的结论。如别墅多栋同时施工,每栋数量都不多,为什么不能以总的数量来送检?这有依据说一定要以单栋、每层吗?

发表回复