关于模板工程计算依据的看法

匿名用户 - 2017-06-04 20:18:13 4668 1

结合在深圳(2015年用扣件式脚手架施工)和泉州(2016年用碗扣架施工)的两个项目的经验,和大家分享下计算依据的几条经验,不足之处欢迎补充和指正。

 

截至目前,现行相关的模板规范有:

1JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规程;

2JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范;

3JGJ166-2016建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范;

4JGJ231-2010建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程;

5GB51210-2016建筑施工脚手架安全技术统一标准(今年七月一日实施);

6GB50666-2011混凝土结构工程施工规范;

7JGJ300-2013建筑施工临时支撑技术规范;

 

根据教学视频里老师的讲解,扣件式脚手架GB50666要求最严格,用于特别重要的工程;JGJ130要求比较严格,用于重要工程;JGJ162要求相对最低,用于一般工程。

 

第一次做高大模板工程方案时,都是选用GB50666计算,但是专家都不认账,梁板底要求用JGJ130重新计算,梁侧要求用JGJ162重新计算。

 

通常劳务分包承包模板工程时,都是按模板面积收费,即如若采用要求较高的标准,支撑方案要求也会较高,工人都不会按方案施工的,因此建议非高大模板工程按JGJ162计算。

 

记得16年用碗扣架施工高支模时,剪刀撑采用扣件钢管。JGJ166-2008(现已作废)5.6.1条第6点要求计算斜杆扣件连接强度计算,专家提出品茗碗扣架模块中未找到该部分计算,当时头疼了好久。所幸现在碗扣架规范已更新,刚粗略看了新规范,未找到新规范再对改点做成要求。未更新安全计算软件最新版,不知道V11.5版是否已更新新版规范。

 

结论:

1、高大模板工程:扣件式支撑架梁板底支撑采用JGJ130计算,碗扣式采用JGJ166计算,盘扣式采用JGJ231计算;梁侧模板全部采用JGJ162计算。

2、非高大模板工程:扣件式支撑架梁板底支撑采用JGJ162计算,碗扣式采用JGJ166计算,盘扣式采用JGJ231计算;梁侧模板全部采用JGJ162计算。

3、房屋建筑工程模板分项工程没有专家要求用JGJ300GB51210要今年71日才实施,据说对计算和荷载取值等有较大变化。

备注:地方规范如有要求,则还应参考地方规范(福建就有地方规范)。

评论列表

明朗的天 1楼

前几天我刚做完一个模板专项方案论证,专家则要求以GB50666-2011进行验算。

2017-06-06 11:27:41 回复
  • 匿名用户
    2017-06-06 17:08:36
    这个专家主观性比较强,你们是在哪个城市?

发表回复