检测项目名称:窗物理性能;代表批量:同一品种、类别和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也划分为一个检验批;取样方法及数量:每个检验批应至少抽取5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗每个检验批应至少抽取10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查; 1组3樘检测依据:依据:《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》6.1.4 、6.1.5 ;2、检测项目名称:外窗窗保温性能(传热系数);代表批量、取样方法及数量:目前执行:按建筑面积10000m2以内取3樘检验,每增加10000m2,增加3樘检验;检测依据:依据:《建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007》 同一厂家同一品种同一类别的产品各抽查不少于3樘(件)。6.1.5;3、检测项目名称:外窗现场水密性、气密性;代表批量、取样方法及数量:目前执行:按建筑面积10000m2以内取3樘检验,每增加10000m2,增加3樘检验;;检测依据:依据:《建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007》 同一厂家同一品种同一类别的产品各抽查不少于3樘(件)。6.1.5;注:本图纸要求的是六性检测分别是:抗风压性、气密性、水密性、保温性、隔声性、采光性。