临时用电线路计算问题

夏天的蚊子 - 2017-05-30 10:18:48 2461 1

我布置一台TC6013塔机,选择铝线时计算截面是3*50+2*25,选择铜线时计算截面是3*70+3*35,这是怎么回事



评论列表

月落 1楼

这个是软件根据导线的载流量自动选择的,铜线跟铝线规格不同

2017-06-02 09:30:37 回复

发表回复