临时用电线路计算问题
夏天的蚊子
- 2017-05-30 10:18:48
2461
1
我布置一台TC6013塔机,选择铝线时计算截面是3*50+2*25,选择铜线时计算截面是3*70+3*35,这是怎么回事
评论列表
月落
:
1楼
这个是软件根据导线的载流量自动选择的,铜线跟铝线规格不同