3月27日 安全软件直播培训答疑帖

晓玩 - 2017-03-27 14:00:03 6779 33

3月27日 安全软件直播培训,有问题可以在这里回帖,最后讲师会答疑的!


塔吊基础工程安全专项施工方案的编制


  • 1、文件和规范要求
  • 2、塔基事故
  • 3、塔基的常见形式和选择
  • 4、在基坑内的塔基技术
  • 5、塔基设计的要求和技巧
  • 6、特殊工程的处理借鉴
  • 7、专项方案的格式和内容
  • 8、工程实例 (结合软件讲解)


直播网址 //m.gwm99.com/Live_6.aspx


评论列表

昌哥 1楼

2017-03-27 17:52:20 回复
  • 昌哥
    2017-03-27 17:55:43
    我的这个项目格构式塔吊基础:未设下承台,上承台设在地下室顶板上面600mm处。格构柱焊了止水片后与地下室底板、顶板浇在一起的。
昌哥 2楼

格构式塔吊基础:1、格构柱在焊了止水片后能与地下室底板、顶板浇在一起吗?2、地下室底板能否当作下承台来使用?如果不能,那么下承台是设在地下室底板下面还是上面?3、格构柱逆作法加固,软件里没有规定怎么加固、加固的间距、加固的材料要求等等。

2017-03-27 16:05:36 回复
  • 小玩
    2017-03-27 16:54:02
    1、可以;2、一般设在地下室底板下面;3、为构造要求,具体可参考JGJ/T187-2009塔式起重机混凝土基础工程技术规范第7章。
  • 昌哥
    2017-03-27 17:43:39
    谢谢老师的回复。1、既然格构柱可以与地下室底板、顶板浇在一起,那么能否不设下承台?2、格构柱与地下室底板、顶板浇在一起后,塔吊的独立高度从什么地方开始算起?
  • 小玩
    2017-03-29 14:35:11
    1、根据实际工况进行设置;2、
  • 小玩
    2017-03-29 15:04:53
    2、格构柱与地下室底板、顶板浇筑属不同工况,均应按地下室底板顶起算的。
  • 昌哥
    2017-03-29 15:07:34
    谢谢老师的回复,明白了。
地老天荒 3楼

老师,刚才讲不建议塔吊基础设置在底板下,为什么?

2017-03-27 15:48:44 回复
  • 小玩
    2017-03-27 17:01:26
    需根据施工技术水平及施工工况合理选择。
全球亲切 4楼

工程设计地基处理为CFG桩复合地基,天然地基不满足塔吊基础地基承载力要求,计划采用CFG桩复合地基处理塔吊地基,这个怎么算

2017-03-27 15:47:44 回复
  • 小玩
    2017-03-27 17:28:42
    采用CFG桩复合地基处理塔吊地基是变相提高地耐力。
空中的氧气 5楼

希望老师可以录播一下软件的操作,详细的视频,包括怎么在塔吊说明书中取荷载值,还有其他的设置。对这块还是很模糊。谢谢。

2017-03-27 15:47:16 回复
一起远行 6楼

是不是只要验算最大的自由高度就行了

不需要算最高长度

自重也只是算无附着时候的重量吗

2017-03-27 15:45:28 回复
  • 小玩
    2017-03-27 16:13:47
    只需要验算独立状态下塔吊的自由高度及重量。
开心 7楼

老师:工地用的塔机型号,在软件里面没有,相关参数怎样套入?

2017-03-27 15:45:20 回复
  • 小玩
    2017-03-27 17:25:56
    将上部荷载的荷载确定方式改为自定义即可。
学习者快乐的 8楼

5米*5米*1.2米基础塔吊配筋在直径20@18时显示不符合最小配筋率

2017-03-27 15:44:16 回复
  • 小玩
    2017-03-27 17:25:34
    最小配筋率为混凝土构造要求,建议与产家联系沟通。
  • 学习者快乐的
    2017-04-02 11:56:53
    5m*1.2m截面按照最小配筋率钢筋很大。此处我只要满足塔吊厂家配筋要求就可以吗?还是必须要到达最小配筋率。
奋斗的青春 9楼

塔吊矩形板式基础:水平荷载标准值和倾覆力矩标准值非工作状态为什么都大于工作状态?

2017-03-27 15:43:53 回复
  • 小玩
    2017-03-27 17:20:51
    非工作状态下的风荷载值比工作状态下的大,所计算出非工作状态下的水平荷载标准值和倾覆力矩标准值比工作状态下的大。
天道酬勤 10楼

老师,我们的塔吊机型除了这些大品牌以外是否可自行设置一些机型 ?》

2017-03-27 15:43:53 回复
  • 2017-03-27 15:47:14
    可以的,但要把参数改一下
  • 小玩
    2017-03-27 17:08:24
    将上部荷载的荷载确定方式改为自定义即可。

发表回复