1、智能建筑的室外管路敷设是不是沿用强电的检验批?
2、室外管路敷设(包括室内管路敷设)管子检验批的容量怎么划分,最多一批是多少米?
3、同上,该检验批最小检查几处规范上有要求么?
谢谢前辈解答
12. 1. 3 当塑料导管在翩体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于 MlO 的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于 15mm 。检查数量:按每个检验批的配管回路数量抽查 20% ,且不得少于 1 个回路。检查方法:观察检查并用尺量检查,查阅隐蔽工程检查记录。