消防资料后砌墙线管隐蔽资料

咚咚咚 - 2017-01-14 14:40:24 2386 1

一般情况后砌墙敷管还需要做隐蔽嘛,要是做的话检验批需要怎么填写,望大神指点。还有消防安装喷淋管道先是只安装了主管道,支管还没安装,管道安装的这个资料等到支管安装完一起报还是咋滴,请教各位前辈在此谢过

评论列表

Better me 1楼

砌墙敷管是敷的电线管道么?如果是的话就要出建筑电气分部中的导管敷设检验批质量验收记录和隐蔽验收记录。消防安装喷淋管道,需要看主管道是否要进行隐蔽施工 ,如果不隐蔽的情况下,监管部分未有特别要求,可以一起报 也可以分开报验。

2017-02-16 09:06:59 回复
  • 咚咚咚
    2017-03-02 14:32:29
    谢谢,谢谢。非常感谢

发表回复