室外每个检验批每100㎡应至少抽查一处,每处不得小于10 ㎡

小虾米 - 2017-01-07 09:50:56 3908 1

具体怎么理解上面这句话的意思。请结合最小抽样数量和实际数量来理解和解释。谢谢大家,帮帮忙。

评论列表

曼陀罗 1楼

以一般抹灰中的室外抹灰为例,规范中检验批容量的范围为500~1000㎡,假设检验批容量是800㎡,按要求每100㎡抽查一处,那么最小抽样数量为800/100=8,抽查的这8处,每处的得面积不得小于10㎡。

2017-01-10 09:13:02 回复
  • 小虾米
    2017-01-11 09:42:58
    如果除数有余数怎么处理?
  • 曼陀罗
    2017-01-11 13:02:35
    取整,例如810/100=8.1,,取9个点。