悬挑架阳角位置B ,悬挑主梁需不需要满足固定端和悬挑端1.25倍关系?
18578957526
- 2017-01-06 15:38:23
3383
1
如图:悬挑阳角B计算,已通过验算;但是悬挑主梁的固定端/悬挑端《1.25。
评论列表
Kevin Wang
:
1楼
建议看看JGJ130-2011第72页的解释。