求指教临电计算

高级逗逗 - 2016-12-24 13:55:56 2837 2

比如我现场就一个配电房  现场有3台塔吊,一台施工电梯,十个单体(都要布置二级箱),我计算时怎么设置?

评论列表

Kevin Wang 1楼

一般一、二级箱内设置5~6个分路,具体数量要根据购买的总箱大小设置。如果总箱数量太少,二级箱下可以再接分箱(即会出现四级配电)。但目前品茗不支持二级箱下再接分箱的计算。

2017-01-11 11:08:42 回复
mya 2楼

你的配电房内有几个一级配电箱?如果只有一个你要设置10个2级分配这个估计行不通;具体如何设置很简单,就是先添加总配+二级配箱再在每个二级箱下面添加设备即可,然后软件会自动计算;具体参数的含义你可以看一下这个帖子://m.gwm99.com/Question/Question_Answer_135439_1.aspx

2016-12-28 08:58:58 回复