线缆敷设检验批质量验收记录,中检验批容量怎么填写。如智能化系统中安防子分部
线缆敷设
检验批容量是填写所有线缆数量,还是单类线数量。
评论列表
曼陀罗
:
1楼
该检验批的容量是按照在检验批部位里的线缆长度计算的,**米。
2016-12-20 09:01:38
回复
豆豆468
:
2016-12-21 10:36:59
例如监控需穿cat6和RVV2*1.0,长度是计两类线总长度还是怎么?里面的 最小/实际抽样数 是怎么确定数量的?例如08050201001中 全/3 ‘全’是否代表全部抽查,‘3’这个数字是怎么确定的
曼陀罗
:
2016-12-21 13:17:53
是的,“全”代表的是该项目要全数检查的,后面的实际抽样数量是根据当前的项目,对应到工程实际中,一共有几处是涉及到的,就填写数字几。