1、“电气设备空载试运行记录”中的电气设备具体是指的哪些?如果高低压配电房没有任何安装,是否要做?比如我们这个工程高低压配电房的配电屏(柜),电力公司都没有来安装,但我们把所有低压电缆和入户总配电柜、照明配电箱等装好了,现要做竣工资料,是不是要做这个空载运行记录?(注,各配电柜我们是用临电进行调试的)
2、低压电器交接实验记录是不是一定要做?成套配电箱(照明和动力柜)是否要做?
盼高手指点!
首先第一个问题,你先要知道什么叫电气设备,。220V开关、灯具不属于设备,比如说潜污泵控制箱(柜),电动机,变压器这些才属于设备。高低压配电房里面的总配电柜是你们安装的,是需要做资料的(照明配电箱不属于电气动力属于电气照明子分部,不属于设备不需要做设备空载试运行记录),还有你需要知道空载试运行记录,是记录设备在进行空载运行的时候电流,电压,温度的。
第二个问题低压电气的交接试验也是需要做的,你要知道什么叫交接试验,只有交接试验合格后,才能进行通电试运行。