基坑支护中的悬臂支护结构设计(钢板桩)土层厚度参数相关问题?

豆豆956 - 2016-10-05 22:00:47 4676 1

   现有一钢板桩支护为依据经验值进行施工的,但是施工后钢板桩出现弯曲现行。现进行复核现场采用的钢板桩是否合适。
    基本参数:钢板桩采用拉森III型,基坑开挖深度为3m,钢板桩嵌入基坑以下6m,基坑内外的地下水位均在0.9~1.3左右,暂定基坑外的地下水位为1,基坑内为1.3.将以上数据输入软件却总出现:“所有土层厚度之和必须≥基坑开挖深度h+支护桩嵌入土深度ld+”试问此问题出在何处?(软件中无地方可以输入土层厚度之和)

评论列表

mya 1楼

土层厚度之和软件会自动计算,你只要保证,你所有土层累计厚度大于基坑开挖深度h+支护桩嵌入土深度ld即可

2016-10-08 10:06:00 回复

发表回复