关于应急照明的电线绝缘电阻测试

九华彡草根 - 2016-08-05 09:42:41 7759 4

应急照明的电线绝缘电阻测试怎么填的

评论列表

品茗 1楼

上面的A,B,C代表三相电,N代表中性线(零线),PE线代表接地线,上面表格写得很清楚的,AB,AC,BC指的是相与相的绝缘电阻,其他的一样的。

2016-08-10 11:13:03 回复
  • 九华彡草根
    2016-08-11 17:06:58
    这个应急的5根线 这10个空都填的吗
  • 九华彡草根
    2016-10-01 10:46:50
    充电线 和自动点亮线需要绝缘测试吗
  • 品茗
    2016-10-17 13:24:42
    需要,所有的线路都需要做绝缘测试
品茗 2楼

你用摇表测试零线和地线的绝缘电阻,比如400,450,按照你实际测量的填写啊

2016-08-10 09:23:04 回复
  • 九华彡草根
    2016-08-10 10:53:24
    5根线 要怎么对号入座地填在我发出的那个表格呢,
品茗 3楼

按照上面系统图,这个线分为五根线,一根火线,一根零线,一根地线,加一根点亮线,一根充电线。绝缘电阻测试指的是测试的相线与相线,相线与零线,零线与地线,相线与地线的绝缘电阻值,所以你5根先每一根线与线之间都需要进行摇测。绝缘电阻值根据你实际摇测的数据进行填写。

2016-08-05 11:04:12 回复
  • 九华彡草根
    2016-08-09 08:03:32
    问题是这个表怎么填的
云中飞鹤 4楼

按你实际测量数据来填写----这个不是编造的

2016-08-05 10:37:37 回复
  • 九华彡草根
    2016-08-09 08:04:04
    问题是这个表要怎么填的,怎么对号入座

发表回复