建筑防雷给排水资料编制问题

豆豆469 - 2016-07-26 17:05:56 2526 3

主体结构施工过程中除了防雷引下线外,每层的等电位接地和房间接地预留的扁钢需要做什么资料?  地下室防水套管和楼板的预埋套管需要做隐蔽资料和检验批吗?

评论列表

青池 1楼

防水套管用哪个表格

2016-07-27 10:55:57 回复
品茗 2楼

我们电气工程中,一般是隐蔽工程在前面,当隐蔽工程验收合格之后,才需要做等电位联结检验批质量验收记录,因为隐蔽工程只是我们检验批表格其中的一个主控项目或者是一般项目,那我们等电位联结检验批做的时间,我们是需要参照顶板导管预埋的时间,并且局部等电位联结用的检验批表格也是建筑等电位联结检验批质量验收记录,总等电位是需要做的


2016-07-26 17:19:23 回复
品茗 3楼

一般是这样的,卫生间的局部等电位是需要做一张建筑物等电位联结检验批质量验收记录,还需要做一张等电位的隐蔽工程验收记录,地下防水套管和楼板的预埋套管需要做隐蔽工程验收记录,因为套管是需要隐蔽的。检验批表格不需要做,给排水中也没有对应的表格。

2016-07-26 17:11:55 回复
  • 豆豆469
    2016-07-26 17:13:33
    好的 谢谢了。局部等电位是等电位隐蔽是安装之后做, 还浇筑混凝土之后预留出来的扁铁做。总等电位需要做吗?