ttt - 2012-11-19 22:04:52 3727 1

1、准备设计计算一个组合式塔吊基础:上部用型钢梁平台、钢立柱、灌注桩,软件中没有该形式的,办法是利用混凝土承台、钢立柱、灌注桩进行计算,完成后将混凝土承台退换为型钢梁平台,想将钢立柱中心距离与塔身截面尺寸(2.0m)对应,输入参数时,输入2.00就提示不能小于2.25m,截图如下:

请问承台桩中心间距输入有限制吗?

2、格构式钢平台基础Ⅰ、格构式钢平台基础Ⅱ计算模块中,为什么设置下承台?不用下承台能否取消?

如果能取消就可直接计算了,不存在1中的问题。

评论列表

博乐 1楼

您好,您说的构造即为软件中的钢平台基础。钢平台基础中增加下承台是为了考虑到现场施工中,基础做在现浇混凝土地下室顶板上,考虑到现浇板的一个承受能力,做这么一个下承台,它制作构造作用,自身荷载有它自己承当。如果现场不做下承台的话,可以再计算书中删除该部分内容。

2012-11-20 10:04:23 回复
  • ttt
    2012-11-20 11:01:22
    请问:我准备的组合塔吊基础:钢承台+钢格柱+灌注桩形式,地下室3层、钢承台拟在-1层楼面上1m高处,下承台不设,逆作法施工,塔吊应该是安全的吧?