柱模板计算参数设置问题

悠点儿 - 2016-07-13 17:08:22 6586 3

1、柱模板(支撑不等间距)新浇筑混凝土柱短边边长为什么最大只能设置1000mm

2、如果混凝土浇筑柱6800mm,采取措施一次性浇筑,柱箍距柱底距离与柱箍依次间距为什么只能设置4500mm高度

3、如果我按照4500mm高度计算,能满足6800mm一次性浇筑安全要求么


评论列表

mya 1楼

新版本已发布,此问题以解决,如需要请把邮箱地址留下,我发给你。

2016-07-15 15:55:44 回复
  • 悠点儿
    2016-07-15 15:58:22
    谢谢 359390126@qq.com
  • mya
    2016-07-15 16:38:53
    已发送,使用前请注意看邮箱注释内容,谢谢!
mya 2楼

不等间距的软件可以计算,直接用柱模板(支撑不等间距),这个模块柱的短边距离范围限制在1000mm,有点死,有问题,软件明天会有新的版本V11.1发布,这个问题会改掉,到时候你再计算一下就可以了

2016-07-14 13:56:38 回复
云中飞鹤 3楼

1、柱模板(支撑不等间距)新浇筑混凝土柱短边边长为什么最大只能设置1000mm?因为边长一米以上的柱在房建里一般不会存在。

2、如果混凝土浇筑柱6800mm,采取措施一次性浇筑,柱箍距柱底距离与柱箍依次间距为什么只能设置4500mm高度?--------这是你填入的一次性浇筑高度为4.5m造成的?

3、如果我按照4500mm高度计算,能满足6800mm一次性浇筑安全要求么?一般情况下对于柱而言,一次浇筑高度不宜大于3米,如果你非要6.8米一次性浇完,可以把浇筑高度填6.8m

2016-07-14 08:17:01 回复
  • 悠点儿
    2016-07-14 08:22:13
    老师您好!目前工地施工的超高层209.6m,框架核心筒结构。确实有柱子边长大于1000mm的,没办法修改计算了么?
  • 云中飞鹤
    2016-07-14 08:32:28
    你选择的是不设置对拉螺栓吧?设置对拉螺栓的,你布置2000mm长度也没问题啊
  • 悠点儿
    2016-07-14 08:49:57
    设置对拉螺栓的 没得柱箍不等间距 只有等间距 我看到有人也是用的品茗安全计算 计算的做出来的东西 就是我截图的参数 他这个规范合理么
  • 云中飞鹤
    2016-07-14 08:53:31
    你用最新的11.0板计算吧----你的图看不清,网站的分辨率太低了
  • 悠点儿
    2016-07-14 08:59:01
    现在看哈 能行么
  • 云中飞鹤
    2016-07-14 09:00:39
    采用槽钢,应该没大问题的
  • 悠点儿
    2016-07-14 09:00:42
    是用的安全计算11.0版本
  • 悠点儿
    2016-07-14 09:03:20
    实际施工中没问题 因为已经在施工了 但是安全计算是必要的 就是这个柱子大于1500*1500的怎么才能设置计算
  • 云中飞鹤
    2016-07-14 09:04:08
    用对拉螺栓那个做啊
  • 悠点儿
    2016-07-14 09:05:29
    对拉螺栓柱箍是等间距啊
  • 云中飞鹤
    2016-07-14 09:13:18
    不等间距,现在没法算,只有等升级了
  • 悠点儿
    2016-07-14 09:17:35
    谢谢老师 非常感谢

发表回复