脚手架风载风载最大按50年一遇周期考虑如何取值?

dejjivf@sohu.com - 2016-07-02 08:39:00 4431 2

脚手架计算设置中风载都是软件设定死了10年一遇周期,但结构截图1设计给出的风载最大按50年一遇周期考虑。那脚手架计算时是否要按设计的取值呢?直接把风压周期10年一遇对应下面的基本风压改成0.55?



评论列表

Kevin Wang 1楼

脚手架和模板支撑架都是临时的,跟建筑结构不一样。

2016-07-04 09:34:29 回复
  • dejjivf@sohu.com
    2016-07-06 19:06:04
    临时它也要经受最大风载,有时,上次我这边刮好大的风。有点可怕。所以我在想按10年一遇取0.3是不是太小了。是否应考虑按50年一遇取值,但那软件设定的是10年一遇,只能改风载,但如果0.5/10年一遇计算又太大。软件改不了0.5/50年一遇
  • dejjivf@sohu.com
    2016-10-23 17:33:08
    请问,已有回答的提问,如何关掉或转换到已解决问题序列内
mya 2楼

这个你看一下荷载规范,上面有相应的取值,你直接按规范上的参数修改一下就可以了,这是规范下载链接:/DataSee_12407_1.aspx

2016-07-04 09:00:02 回复

发表回复