请问下我们地梁、底板、地下室,独立基础、条形基础用的混凝土是P6的,我们的混凝土检验批是应该用防水混凝土那张检验批还是??????????

㎜ 死党//* - 2016-06-24 17:15:43 4146 5

请问下我们地梁、底板、地下室,独立基础、条形基础用的混凝土是P6的,我们的混凝土检验批是应该用防水混凝土那张检验批还是??????????

评论列表

laotang1984 1楼

从汉语语法的角度  

防水混凝土   本质还是混凝土   只不过是增加了防水属性

用防水混凝土检验批表格来取代相应的混凝土检验批是不合适的

防水混凝土检验批表格中并不能反映混凝土的强度等级和初凝时间控制、养护措施等控制项目


2016-06-24 22:53:22 回复
天涯海角 2楼

如果按照你的描述,地梁、底板、地下室,独立基础、条形基础用的混凝土均是P6的,那么检验批应该用防水混凝土检验批。

2016-06-24 19:05:05 回复
只和你私守つ 3楼

首先按分项划分类型:独立基础、箱型基础还是其他。GB50300-2013附表查


2016-06-24 17:23:54 回复
云中飞鹤 4楼

普通的和防水的两个都有,试块也是各取各的----它们是不同的分项,验收内容不同

2016-06-24 17:23:32 回复
只和你私守つ 5楼

首先按分项划分类型:独立基础、箱型基础还是其他。GB50300-2013附表查


2016-06-24 17:23:32 回复

发表回复