联系我们
脚手架在楼板上验算怎么都验算不过,应该怎么取值?
冷刺
- 2016-06-18 00:12:35
2983
2
脚手架在楼板上验算怎么都验算不过,应该怎么取值。
评论列表
云游四方
:
1楼
可以考虑下回顶。。。。
2016-06-18 17:39:06
回复
冷刺
:
2016-06-27 09:39:52
我这边是这样的情况:在后浇带位置需要搭设高支模区域的满堂支撑架,共计间距0.9m的四排支撑架,现在需要验算后浇带位置回顶,选择哪个模块合适。谢谢!(高支模高15.5m,最大梁截面为250×650)
取消
发表
mya
:
2楼
这个要看你是什么验算不通过,再做相应的调整,一般软件会提醒你,调整那些参数,你自己去调整一下,试一下
2016-06-18 10:27:19
回复
取消
发表
上一页
下一页
发表回复
主页
学习
会员