给水管道强度和严密性试验

九华彡草根 - 2016-06-16 08:40:51 7455 2

1、给水管道需要做严密性试验吗?

2、如要做,是怎么做的

3、规范的出处是哪里

评论列表

云中飞鹤 1楼

1、给水管道需要做严密性试验吗?必须的

2、如要做,是怎么做的。用打压设备按规范要求值分户进行

3、规范的出处是哪里:建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》

2016-06-17 08:25:19 回复
  • 九华彡草根
    2016-06-19 13:56:19
    请问是GB50242-2002的哪一条
  • 云中飞鹤
    2016-06-19 17:22:44
    晕,规范自己真的不能去翻翻看看么?
  • 云中飞鹤
    2016-06-19 17:23:28
    4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法: 金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
  • 云中飞鹤
    2016-06-19 17:24:33
    6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min 内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。
静静的等待 2楼

1、给水管当然要做管道、强度严密性试验。2、品茗资料软件里有一张管道强度、严密性试验表,对应施工现场把表填好,比如管道现场试压的试验压力是多少,工作压力是多少,试验过程、试验时间,这些规范上都有。3、规范内容来自建筑给水排水及采暖工程施工质量验收标准《GB50242-2002》

2016-06-16 10:02:47 回复
  • 九华彡草根
    2016-06-19 13:55:56
    请问是GB50242-2002的哪一条

发表回复