临时用电计算开关选择问题

天地自然 - 2016-06-05 17:53:25 2649 2

为什么临时用电计算时开关选择只有HK HH HR,没有DZ开头的空开,HK闸刀开关在工地不是已经不允许用了吗?软件为什么还默认用呢

评论列表

豆豆393 1楼

你好:在计算过程中导线截面怎么添加?

2016-06-06 11:41:41 回复
  • 天地自然
    2016-06-06 13:34:38
    导线截面不用添加,直接自动选择的
  • 豆豆393
    2016-06-06 14:18:41
    自动选择最小的铝线为为3*16,三级箱到用电设备有的用不了3*16截面有点大。
mya 2楼

自己可以添加修改的...

2016-06-06 09:10:31 回复
  • 天地自然
    2016-06-06 09:12:54
    关键自己不懂电气元件,只有靠软件自动选的,既然HK不能用,软件应直接设置DZ的相关型号。
  • 云中飞鹤
    2016-06-06 09:24:43
    不懂电就想只凭软件做方案?做出的方案也不一定就能用,规范的把握还是需要靠人的

发表回复