电缆桥架的检验批是怎么划分啊?一层一个检验批?

时间于未来 - 2016-06-05 10:07:02 15465 2

检验批容量是按照米填的话,那写个200m还得写个200处(每米检查一处)?

评论列表

597060921 1楼

竖向可按照单元、电气竖井划分;

水平按照层划分。

容量可按Xm。

可按轴线、区域划分抽样数量。

2016-06-05 11:20:35 回复
云中飞鹤 2楼

按系统划分,可以一层一个检验批,检验批容量和样本总数无关,抽验样本是按节来算的,一节算一处

2016-06-05 10:13:53 回复