塔吊深基坑边支护稳定分析问题

dejjivf@sohu.com - 2016-06-03 18:19:41 3227 2

请教各位塔吊深基坑边布置,如何计算稳定验算?谢谢


评论列表

云中飞鹤 1楼

边坡稳定计算,品茗市政安全计算里有,不过那个是没有支护设计的

2016-06-08 21:19:06 回复
  • 云中飞鹤
    2016-06-08 21:20:10
    有塔机的,带支护的,品茗算不了,要用理正深基坑
  • dejjivf@sohu.com
    2016-06-08 21:20:12
    是啊,头痛就在这里,眼看支护桩和工程桩都要完工了
  • 云中飞鹤
    2016-06-10 08:25:17
    找设计院对支护结构做个验算吧
  • 云中飞鹤
    2016-06-10 08:26:30
    这个属于支护设计的范畴=-----必须要主体设计单位或有岩土资质的相关设计院给你出支护设计图纸的
云中飞鹤 2楼

塔吊不允许设置在基坑支护边坡上,如果非要设置,请选用灌注桩基础,基础长度要超过坑底

2016-06-04 08:04:54 回复
  • dejjivf@sohu.com
    2016-06-04 22:19:24
    谢谢,肯定是要超过坑定。就是如果达到强风化就好深。地面下去都有30米,成本较大。
  • 云中飞鹤
    2016-06-05 09:43:17
    为什么不设在坑内啊?
  • dejjivf@sohu.com
    2016-06-08 20:21:30
    两层地下室。主体塔楼只退进来7米,是可以布置,但钢筋等钢筋场地在塔吊覆盖内有限, 塔吊作用受限制 且基坑支护施工时,地下室结构无图纸。现在基坑支护桩已在施工,工程桩基完成成。

发表回复