为何塔吊桩基础中桩的主筋不能超过30根?是规范要求嘛

二猛 - 2016-05-26 08:31:30 3863 4

为何塔吊桩基础中桩的主筋不能超过30根?是规范要求嘛

评论列表

送你一抹,微笑 1楼

可以请设计出方案

2016-05-26 21:07:18 回复
送你一抹,微笑 2楼

你可以看看其它设计桩的配筋,都是没有哪么多根的,


2016-05-26 14:36:08 回复
  • 二猛
    2016-05-26 20:38:17
    大哥,工程在重庆,用的单桩加承台,单桩直径2米,塔吊是80的,如果30根22的,好像计算不通过。
云中飞鹤 3楼

超过30根?你的桩径要多大?想直接用桩作为基础么?

2016-05-26 10:19:55 回复
  • 二猛
    2016-05-26 20:37:50
    大圣,工程在重庆,用的单桩加承台,单桩直径2米,塔吊是80的,如果30根22的,好像计算不通过。
  • 云中飞鹤
    2016-05-27 08:13:23
    用2米直径的桩,你还不如用小直径的四桩承台做基础
  • 云中飞鹤
    2016-05-27 08:14:39
    从你选择2m的桩径就看出你没做过施工的------出方案也是凭想像来的
mya 4楼

这个规范上并没有规定,应该是根据最小配筋率、相应构造要求以及实际施工情况,而限制的一个范围

2016-05-26 09:20:16 回复
  • 二猛
    2016-05-26 20:37:23
    大圣君,工程在重庆,用的单桩加承台,单桩直径2米,塔吊是80的,如果30根22的,好像计算不通过。
  • mya
    2016-05-27 09:19:05
    刚得到消息,月底会有新版本出来,把这个参数放开,到时候你可以更新一下

发表回复