新国标1.3浙江版关于隐蔽工程相关问题?

温馨 - 2016-05-04 15:51:24 2290 1

1、安装隐蔽工程的“检验批容量”标准的应该填什么(是导管长度还是开头、灯头盒的点或者其他)?

2、智能化导管隐蔽工程检验批是不是用照明电气的导管检验批?

3、智能化需要做哪些隐蔽工程资料(消电、可视对讲、综合布线、停车、监控、安防等要不要分别做自己的隐蔽资料)。

评论列表

云中飞鹤 1楼

1、安装隐蔽工程的“检验批容量”标准的应该填什么(是导管长度还是开头、灯头盒的点或者其他)?容量只是标明检验批的大小,一般按m来填即可

2、智能化导管隐蔽工程检验批是不是用照明电气的导管检验批?不是,用智能建筑分部的表格

3、智能化需要做哪些隐蔽工程资料(消电、可视对讲、综合布线、停车、监控、安防等要不要分别做自己的隐蔽资料)。只要是下道工序隐蔽上道工序的就要做隐蔽

2016-05-04 16:47:31 回复
  • 温馨
    2016-05-04 18:49:44
    第1条,如果几种型号的材料是分开填写还是长度加在一起多少m? 第2条,已经知道了,谢谢。 第3条,梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批的导管和梯架、托盘、槽盒在一个检验批,但导管暗敷的时候其他的还没有安装,这个检验批应该怎么填?建筑电气的导管和梯架、托盘、槽盒分为2个检验批。请指教。
  • 云中飞鹤
    2016-05-05 09:22:48
    不管规格-----按系统的每层隐蔽的总长度来填,2,那个表格就只填导管不分啊,你其他的没有干,你填它干嘛?