雨水管道的通球试验是一栋楼做一次 还是每个立管做一次?

专属 - 2016-05-03 17:43:49 7883 4

雨水管道的通球试验是一栋楼做一次 还是每个立管做一次?每个立管算不算一个雨水系统?系统是怎么看的?

评论列表

小虾米 1楼

排水立(干)管通球试验记录这张表是看哪些平面图的,还有具体要看哪些管的?

2017-05-25 11:16:35 回复
597060921 2楼

雨水管道只规定了室内雨水管道灌水试验,室外不用做试验。

2016-05-04 10:15:59 回复
  • 花开花落
    2016-05-04 10:16:24
    一般的污水排水是WLc~1,WLd,WLe这样的编号,各做一个检验批
花开花落 3楼

系统是根据设计文件定的,一幢楼就可能有好几个系统

2016-05-03 21:49:44 回复
  • 专属
    2016-05-04 08:47:24
    是好几个系统但是找不到系统编号,检验批部位不是要写系统编号
  • 专属
    2016-05-04 15:45:54
    图纸上的系统标号是这样的“圆圈里写W/1” 这个就这样写入检验批部位吗?
云中飞鹤 4楼

雨水管道如果是室外的,不做通球实验,如果是室内的,一个立管就要做一次

2016-05-03 18:06:12 回复
  • 专属
    2016-05-04 08:47:59
    好的,谢谢啦...