通风工程中,通风机试运行检查记录表格中存在以下几点疑问

1、 吸入端和压出端是指的是哪 ?以楼梯间加压送风为例,吸入端是屋面上风机的风机口吗?压出端是各层风口吗?面积是风口的面积的和风机口的面积?


2、噪声和转数在多少范围内是合适的?规范中没有明确的数据。

评论列表

豆豆888 1楼

吸入端是屋面上风机的风机口,压出端是各层风口,面积是风口的面积的和风机口的面积功率:11千瓦,转速:2900转/分钟。

2016-04-27 16:52:54 回复
  • 九月天
    2016-04-27 22:24:35
    谢谢你的回答,学习了

发表回复