缘枫 - 2016-04-26 08:09:55 3098 3

现场给水主管和支管材质不一样,主管是50的衬塑管,支管是25的PPR,做水压试验时是整个连在一起做?还是分开做?要是连在一起做的话,水压记录有哪个材质的表?

评论列表

597060921 1楼

因为主与支管不是同一等级不建议一起试压。主与支可有阀门之类的断开设置?有的话就需要分开试压。或者你可以看看设计压力值是否相近,比较相接近的话就可以一起试验,填写设计值高的那个材料。

2016-04-26 13:06:03 回复
moon 2楼

应该是连在一起做,按压力大的管做

2016-04-26 10:55:50 回复
思绪飘了好远 3楼

连在一起做,水压试验记录按材质分开填

2016-04-26 08:33:06 回复