2013版安全计算软件中关于盘扣式模板支架安全计算,《盘扣式规范》2010版第5.3.4条要求对盘扣节点连接盘计算抗剪承载力,软件中好像没有对这个进行计算。
你好,请问下品茗模板计算软件中计算书中盘扣架连接盘的抗剪承载力40KN的依据是哪里来的?
您好,需要验算连接盘的抗剪承载力的情况是用型钢做托梁直接搁置在连接盘上的情况(可参见5.3.4后面的条纹说明,在JGJ231-2010的第60~61页)软件中暂时未把这种情况考虑进去,接下来的版本会做着方面的考虑,如果您现场时这种情况,麻烦您在计算书中增加这一步的验算,谢谢