水电资料的导管敷设检验批

葫芦娃 - 2016-03-19 09:07:22 4728 2

水电资料里的导管敷设检验批,按楼层划分的话,一层有3个单元,线管用了4000米,那检验批容量填4000米对吗?最小抽样数量和实际抽样数量该怎么填写?

评论列表

云中飞鹤 1楼

对于电器工程导管而言,由于软件把抽样数量和容量关联了,建议不要按米来填写容量,否则你的原始记录就多的写不过来,容量最好按自然间来填写,这个和实际验收也是相对应的

2016-03-19 11:07:28 回复
  • 青池
    2016-06-30 10:27:57
    可是导管敷设的隐蔽里面要填数量啊 检验批的检验批容量不需要和隐蔽里的总数量对应吗
  • 云中飞鹤
    2016-06-30 17:29:00
    容量和抽样样本没有关系啊
云中飞鹤 2楼

对于电器工程导管而言,由于软件把抽样数量和容量关联了,建议不要按米来填写容量,否则你的原始记录就多的写不过来,容量最好按自然间来填写,这个和实际验收也是相对应的

2016-03-19 10:47:52 回复
  • 云中飞鹤
    2016-03-19 10:48:54
    导管的检查是全数检验,这也是我强调不要按米来写的原因
  • 葫芦娃
    2016-03-19 10:55:15
    一层9户,按间填写的话,也很多啊。能不能按户分呢?
  • 云中飞鹤
    2016-03-19 10:56:58
    分户填也没有禁止,但需要和监理沟通一下
  • 云中飞鹤
    2016-03-19 10:58:59
    一般情况下导管的验收是按板块来验收,而不是按户进行的,这也是我推荐按自然间的原因