屋面雨水管道需要做 通球试验吗?

九华彡草根 - 2016-03-16 18:11:32 11423 3

屋面雨水管道需要做  通球试验吗

评论列表

597060921 1楼

雨水管道没要求做通球试验,有要求做灌水试验,室内和阳台需要做灌水试验,室外雨水管道无强制要求做灌水试验。

2016-03-17 18:33:35 回复
云中飞鹤 2楼

雨水管道如果是室内的是必须要做的,如果是室外的就可以不做

2016-03-16 19:02:15 回复
  • 云中飞鹤
    2016-03-16 19:03:40
    室外雨水管道和室内排水主干管和水平管无关
  • 九华彡草根
    2016-03-17 08:34:46
    室外是安装在外墙的意思吗
  • 云中飞鹤
    2016-03-17 10:44:30
    就是安装在外墙上的管道
思绪飘了好远 3楼

这个是必须做的,规范是有规定的,排水主立管及水平干管道均应做通球试验

2016-03-16 18:52:05 回复