钢筋连接原始记录怎么填写?

xixi - 2016-03-16 11:28:16 5144 3

钢筋连接原始记录怎么填写?

评论列表

597060921 1楼

原始检查记录请手写哦。

参考示范:


2016-03-16 12:46:17 回复
  • 云中飞鹤
    2016-03-16 15:46:25
    你这个表没有体现抽查数量和实际抽查构件的部位
云中飞鹤 2楼

钢筋连接原始记录要按你检查的各项目和最小抽验数(全部数量)来填写,每个项目,你抽查几处,就要填写几处的内容,这个处一般是按构件数量来填写的-----直接填写所谓的全数检查-----是外行干的事

提醒一下原始记录其实就是老表格的允许偏差栏的内容

2016-03-16 11:44:57 回复
  • xixi
    2016-03-16 14:30:12
    能不能整个范例来看看
  • 云中飞鹤
    2016-03-16 15:10:29
    我手头没有现成的表格,其实按照原始记录的原则,我举个例子说明吧,比如一般项目中的接头位置和数量这一项按规定需要抽查10%的构件----一共5件吧,那么这个项目下,验收部位,就要分别列出这5个构件所在的部位,然后按规范规定把你每个构件的实际验收的接头位置和接头百分率写出来,其它的项目和这个类似
  • xixi
    2016-03-16 15:39:43
    大哥,钢筋安装检验批里的钢筋网和骨架是怎么回事?柱、剪力墙、梁、板中,那些属于网,那些属于骨架?
  • 云中飞鹤
    2016-03-16 15:45:39
    钢筋安装里面,严格意义上,钢筋网和钢筋骨架一般都不存在,钢筋网指的是提前预制绑扎,安装时吊装的情况,绑扎骨架指的是提前绑扎好的构造柱、钢筋笼、挑梁等构件,安装时整体吊装搭接连接的形式-----常见于砖混结构的施工,对于现场绑扎的框架结构是不存在的--------具体定义,详见手工手册第四版或第五版钢筋章节---钢筋网和钢筋骨架是特指的
思绪飘了好远 3楼

钢筋连接原始记录怎么填写?

按我提供的范例以及参照混凝土规范填写

 

2016-03-16 11:37:56 回复